61.如何计算房间因安装诺维尔新风换气机而出现的能量损耗? 答:房间制冷(热)所耗+新风机能耗—回收能量。 62.诺维尔新风换气机所使用的过滤器分几级?区别是什么? 答:三级. 区别为初级、中级、高级。初级过滤为重大气尘<60%,中级过滤为大气尘60~90%,高级过滤大气尘>90%。 63.诺维尔新风换气机配置的过滤器是什么标准? 答:国标。 64.诺维尔新风换气机的型号是如何命名的? 答:根据送、排量的大小命名。 65.Lt-D300的300所指的具体含义? 答:送排风为300m³/h。 66.什么是轴流风机?什么是离心风机?诺维尔新风换气机采用什么风机? 答:有轴叫轴流风机,无轴叫离心风机。诺维尔新风换气机大部分使用离心风机,少部分使用轴流风机。 67.诺维尔新风换气机的噪声来源? 答:风机。 68.风量大,噪音就大吗? 答:不一定。 69.降低噪音的具体办法? 答:(1)降低风阻. (2)安装消音材料。 70.国家规定在不同环境中,室内噪音的最高值是多少? 答:<65分贝。 71.什么是新风换气机的全压值? 答:为没有遇到换热器阻力的风机所产生的风压。 72.什么是新风换气机的静压值? 答:风机风压通过换热器,减去阻力后余下的风压。 73.诺维尔高压头新风换气机的使用场合? 答:宾馆、酒店、工厂、候车室、机房、俱乐部等大型场合。 74.诺维尔新风换气机的新风口采用什么散流器最好? 答:不锈钢管流器最好。 75.诺维尔新风换气机的新风口与排风口的尺寸是一样的吗?为什么? 答:一样的。因为进风口与排风口进行等量交换。 76.诺维尔新风换气机的风量、风速、热交换三者之间的关系? 答:风量越大,风速越快,热交换率越低;反之,热交换率高。 77.如何组织室内气流,合理布置进出风口? 答:规划合理间距,不漏风、残留风,使气流全部得以流动。 78.新风量与居室人数、面积的关系? 答:新风量是居室面积,居室人数所需要的新鲜空气和换气次数的体现,新风量与二者成正比。 79.室外新风口与排风口的有效距离是多少? 答:1米。 80.室内新风口与排风口的有效距离是多少? 答:2.5~2.8米。 |