企业简介
    公司新闻您当前的位置:首页 > 公司新闻
    采取新风系统的必要性
    发布时间:2013-06-13 浏览量:1567

    一、建筑物内部空气有害物的来源

    1.人体散发

    人体散发有害物主要通过呼吸和皮肤的代谢。研究发现,人体肺部可排出20余种有毒物质,其中10余种含有挥发性毒物。人员呼出的主要有害物为二氧化碳和水蒸气及其它代谢产物。人体若吸入了某些有机化合物,也能从呼吸道排出部分该化合物的原形及其气态分解产物。例如吸入苯后,仍可有50-70%的笨随呼吸排出,甲醛在体内可分解成甲酸从呼出气中排出。人体的皮肤也能排出汗液或其他具有不良气味的挥发性气体。人们通过呼吸、说话、咳嗽、打喷嚏等活动,还能将呼吸道的各种病原体排入室内空气中。常见的如流感病毒、肺炎双球菌、溶血性链球菌、结核杆菌等等。另外,通过人们的活动,还能从室外带入各种有害微生物,例如金黄色葡萄球菌、霉菌等等。

    2.围护结构、建筑材料

    工程的建筑材料,如用于地基、地面、墙壁等的承重材料,大多采用砖、水泥、花岗岩及古膏等,在制造转和水泥的原材料中如果含有高本底浓度的铀或镭,特别是使用含有微量铀元素的花岗岩,易释放出氡气。

    3.装饰材料

    许多装饰材料都是化工产品,能释放出多种挥发性有机化合物(VOCS)。其中具有代表性的是甲醛。其释放期限的长短与用料多少有关,也与气温、气湿、气流有关。一般来说,少则一个月,多则1-2年。某些粘合剂、油漆、涂料、地板蜡等化工用品中含有苯、甲苯、三氯乙烯、三氯甲烷、无异氰酸酯类等有毒物质。据粗略统计,约有300余种。这些挥发性有机物大多影响神经系统,引进头痛、头晕、无力,还能损害肝脏。笨能损害造血系统,引起白血病。

    4.杀虫剂、化妆品

    为了消除工程内的各种飞虫、爬虫和微生物,掩盖工程内的异味,经常人为的喷洒各种杀虫剂、气雾剂、香味剂、清新剂等。各种雾剂、粉剂以及人员化妆品散发的味道混杂在一起,成为工程内挥发性化合物的又一重要来源。

    5.现代办公设备用品

    现代化办公设备。如复印机、计算机、传真机、激光打印机等,在使用过程中,均能释放臭氧,臭氧浓度足以对人产生危害。复印机的碳黑粉中含有强致突变物-硝基多环芳烃。

    6.室外空气带入

    随着城市建设步伐的加快,人口密度不断增加,汽车的拥有量也不断上升,人们在生产和生活过程中不断向外排放废气,致使室外空气质量逐渐恶化,城市大气污染加剧,工程周围的空气环境不断恶化,汽车排放的尾气、工厂排放的废气、居民区的垃圾异味、空气中的粉尘、化合物等,如不采取相应处理,都会随新风系统进入工程。

    二、改善建筑工程内部空气品质的技术措施

    1.增加新风量、发挥新风效应

    改善建筑内部空气品质的主要方法是:增加新风量,发挥新风效应,引入低污染的新风,同时减少或者消除新风处理、传递和扩散过程中的污染。做到以下几点:A、合理选择新风取风口的位置;B、加强新风过滤处理,改变通常只作粗效过滤的观念;C、提倡新风直接入室,缩短新风年龄,减少途径污染。合理的气流组织即是合理布置送排风口,充分将新鲜空气送入工作区,减少送风死角,以提高室内的换气效果,发挥新风效应,充分稀释室内污染物浓度,从而提高空气品质。高质量的安装和调试、先进到位的运行管理,同样是保证工程内空气品质不可缺少的。

    2.消除和控制室内污染源

    室内空气异味是“可感受的室内空气品质”的主要因素。控制异味的来源,减少室内低浓度污染源,应注重建筑和装饰材料的选用,减少吸烟和室内燃烧过程,减少各种气雾剂、化妆品的使用等。湿度是影响霉菌在建筑中生长的主要因素,减少空调系统的潮湿面积,控制细菌的生长繁殖。空调系统设备选择和管道的设计、安装的重点在于尽量减少尘埃污染和微生物污染,减少污染源防止尘埃和湿气的积累。

    三、完善相关法规

    根据我国现状,已经制订并颁布了《智能建筑物设计规范》,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ114-88、《建筑工程设计文件编制浓度的规定》等都建立了完善的设计、测试、评价工程空气指标的政策标准,并明确了不同建筑物新风的不同要求。

    四、为何中大型建筑不建议采取开窗为引入新风方式

    1.造成严重的能源浪费,由于直接引入的新风没有经过新风机的处理,温差大,对应空调主机负荷也大大增加,且大温差,大焓值变化,人体舒适感差。

    2.室外空气随着经济发展,其品质也大大降低,周围的空气环境不断恶化,汽车排放的尾气、工厂排放的废气、居民区的垃圾异味、空气中的粉尘、化合物等含量不断增高,或不经过新风机组的过滤处理,直接引入的新风方式对人体健康危害性很大。

    3.操作控制的不方便,不是每个房间的人都有开窗通风的意识,在每天的空调运行时间内无法实现合理的新风量需求,长期没有引入新风的密闭环境,含氧量降低,人易发闷和引发空调病。

    4.一般空调房间为5-8pa的正压环境,若采取开窗通风的形式,由于压差的存在,实际造成的后果是室内的冷空气排向大气,而实现不了新风引入的目的:连续的排风同样会造成主机负荷的大大增加,运行非常不经济,故从长远来看,开窗通风对大中型建筑是不适合的。

    >> 返回