    如何选择空调箱
    发布时间:2016-06-20 浏览量:2144

    随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑多装有中央空调,其系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。这两种系统中都要用到空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐,这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难。那么我们该如何选择空调箱呢?
    1、箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。
    2、迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。
    3、漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。在实际使用中我们发现现场空调箱漏风率竟有高达10%的现象。经分析这主要是由下面几点原因造成的。(1)密封材料性能不好。(2)机组结构设计不合理(3)现场安装质量差(4)大风量空调箱箱体刚性差,当启停运行时易产生变形。
    4、冷热量不足:国内厂家的表冷器设计选型依据多以小样试验结果的经验公式进行放大计算,这本身就存在一定误差,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其它厂家的相关样本;这是目前造成国内许多厂家此类产品冷热量不足的主要原因。所以我们在对生产厂家进行实地考察时一定要亲自了解其产品测试手段。
    5、凝水盘溢水:这个问题是目前空调箱使用中发生最为普遍的一个现象,用户的反应也最为强烈。造成这个问题的原因有这样几点:(1)迎风面风速过大。(2)表冷器处于负压段,机组出厂时没设水封。(3)凝结水盘的长度和深度不够。关于迎风面风速过大的问题前面已经讲过,对于机组所设置水封的高度以及凝结水盘的长度和深度值的确定,我们应在订货时根据表冷段所处负压值与厂家协商确定。
    注意事项
    ·         采用双风机的组合式空调箱送风机风压应大于回风机的风压,否则会发生新风吸不进来的现象。
    ·         空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
    ·         空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
    ·         对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。
    ·         对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。